버너

버너

이태리 RIELLO BURNERS - (주)청우GNT

저녹스(LOW Nox)버너의 특징

  • 당사에서 설계된 독창적인 디자인의 연소공기와 연료가스가 혼합되는 연소헤드 및 가스노즐을 사용하여 연소 후 배출가스 중에 함유된 오염물질 (Nox, CO등)을 획기적으로 줄일 수 있으므로 인해 전 부하 공통적으로 O2 4% 기준 Nox 40ppm / CO 100ppm 이하를 보증하며, 또한 고 효율 성능을 보증합니다.
  • 저녹스 중·소형 버너(송풍기일체형)저녹스 중·소형 버너(송풍기일체형)
  • 저녹스 중·대형 버너(송풍기일체형)저녹스 중·대형 버너(송풍기일체형)
  • 저녹스 대형 버너(송풍기일체형)저녹스 대형 버너(송풍기일체형)
  • 저녹스 중·대형 버너(송풍기분리형)저녹스 중·대형 버너(송풍기분리형)
  • 저녹스 대형 산업용 버너저녹스 대형 산업용 버너
  • 저녹스 저녹스 프리믹스 버너저녹스 저녹스 프리믹스 버너

저녹스 억제 적용 기술

버너의 가스노즐은 연소공기와 직각 방향으로 분사되므로 분할화염의 형태를 갖는다. 이 방식은 높은 산소 영역에서 연소가 집중적으로 이루어지는 것을 막고 화염의 전체온도를 일정하게 유지하고, 또한 연소공기의 분사 속도차의 원리를 이용하여 연소 후 연손실을 그대로 빠져 나가지 않고 F.G,R(연소가스재순환)이 연소실 내에서 이루어지므로 Nox발생이 줄어들게 될 뿐 아니라 효율의 상승으로 에너지 절감을 이룰 수 있다.

연소방식

  • 분할 화염 분사방식 - 분사되는 가스노즐의 각도가 각각 상이
  • 2단 연소방식 - 1차연소구역 : 희박공기 연소, 2차연소구역 : 과잉공기 연소
  • 배기가스재순환 연소방식(E.G.R) - 연소실 내부에서 유체 유동의 원리이용

AIR REGISTER TYPE 버너의 녹스(Nox)억제기술

고도의 정밀한 서브모타의 제어에 의하여 공급되는 에어는 두개의 독립된 에어닥트를 통하여 연소헤드로 필요한 에어량을 공급한다. 리엘로사의 특별한 설계에 의한 Axial 스왈라 에어레지스터에 의하여 에어의 흐름은 서로 다른 영역대에서 상호보완이 되도록 설계되어 단계별 연소에 필요한 최적의 에어를 공급하며 화염의 선회각을 조정할 수 있음으로 1차 연소 후 잔존하는 용존산소를 재사용하는 blow-by 기술을 사용 모든 영역대에서 저녹스(LOW Nox)가 가능하게 된다.

연소방식

  • 1차 화염 영역대에서는 에어의 부족/과잉공기 현상없이 지속적으로 일정한 화염을 형성하며 1200도 이하의 온도에서 연소되도록 설계되어 Thermal Nox의 발생을 억제한다.
  • 2차 화염 영역대에서는 Axial 스왈라에 의하여 2차 공기가 선회하여 유입되므로 에어/가스의 완전한 혼합으로 완전연소를 가능케한다.
  • 3차 화염 영역대에서는 미연소된 연소가스를 재순환 시켜 연소시킴으로 잔존산소는 완전히 소멸되어 화염외부에서 발생되는 Thermal Nox 발생을 억제한다.